Цитата(хома1 @ 4.6.2008, 16:49)

Какими должен обладать характеристиками контактор, автомат, если используется электромеханический таймер ABB AT3-R,а нагрузка-ЖКУ 250 Вт?
Контактор - на DIN-рейку, в корпусе автомата, на 16 А, катушка на 220/230 вольт.
Заказные номера не пишу, если купили ABB, то у них и покупайте. Автоматы подделывают сплошь и рядом, до контакторов вроде бы ещё дело не дошло. Можно и SIEMENS, и Hager, и Kopp, и ...
Очень желательно, чтобы контактор имел две нормально разомкнутые (замыкающие) группы контактов. Надо размыкать как фазный провод, так и нулевой, идущие на светильник. При этом быстрее нарастает зазор между контактами, и гаснет дуга. Я как-то ставил трёхфазный контактор (какой был у меня, такой и ставил), так фазу я разрывал двумя последовательно включёнными группами, ноль - одной.
Автомат в цепи светильника - 16 А (10А может ложно срабатывать при розжиге), в цепи таймера и катушки контактора - 6 А или вставка на 0,5 - 1 А.